Bart877 - 2020-06-17, 07:58
Temat postu: Inwerter sie nie zalacza. Brak reakcji
Witam . Posiadam inwerter samil power 3300tl oraz panele solarne 10szt po 320W monokrystaliczne SpolarPV . ppdlaczylem wszystko i w ogole nie reaguje inwerter.. Ze strony AC zabezpirczony wyl przepiec i ogranicznikami przepiec na L i N osobno. .prad w gniezdzie 3 pinowym AC przed inwerterem jest . Od strony DC tak samo ograniczniki przepiec safe x 3P oraz bezpiecznik topikowy na + i - .prad we wtyczkach DC przed inwerterem jest ok 380V FALOWNIK oraz cala instalacja Uziemiona przewodem 16mm2 . Pret wbity na 6m. Inwerter zero reacji. Zadnego bledu , nawet nie zaskoczyl. Prosze o pomoc. Dziekuje
Kwazor - 2020-06-18, 06:48

Falownik jest zasilany od strony DC.
Więc sprawdź czy dochodzi zasilanie DC do falownika i czy nie pomyliłeś kabli przy nim.

Bart877 - 2020-06-18, 11:43

Prad dochodzi zarowno we wttczce z AC jak i DC. Po podlaczeniu paneli do inwertera jakby ogranicznik przepiec odcinal prad z DC. Sprawdzone napiecie z paneli jest 380v
Kwazor - 2020-06-18, 16:20

Miałem już 2 przypadki wypięcia się bolca prądowego w MC4 i na miernik napięcie było ale brak całkowity prądu.
Zmierz napięcia przy zabezpieczeniach DC czy na pewno jest tam napięcie przy załączeniu paneli.

Jak nie trzeba robić test prądowy czy panele dają prąd ( pod wieczór i żarówka np 200W )
Jak prąd płynie ( uważaj na łuk ! --tu mamy DC ! ) to 2 razy sprawdz czy na pewno dobrze polaryzacje przy falowniku wpiętą ( instrukcja falownika --bo może sie okazać to takie nie oczywiste -- sa falowniki bez opisu gdzie + gdzie - a gniazda te same np meskie)/

Bart877 - 2020-06-18, 16:28

Napiecie sprawdzone na wtyczkach DC 380V przed falownikiem. Po podlaczeniu do falownika poprawnie +do + - do minusa sprawdzam napiecie miernikien z DC to jest rowwne 0. Czy po podlaczeniu tak powinno byc ze odcina prad z paneli jak nie zalaczyl soe sam inwerter?
Kwazor - 2020-06-23, 22:11

Wyglda na to że kable wejsciowe DC przy falowniku masz wpięte na odwót ..
Napięcie jest 0.0 czy 0.6 do 0.7V ?

Bart877 - 2020-06-26, 08:02

Sprawa rozwiazana kolego dziekuje miales racje ze bieguny byly na odwrot .miernik pokazywal napiecie na minusie stad ta zmylka.dziekuje.