Inwerter sie nie zalacza. Brak reakcji
Autor Wiadomość
Bart877
Bartazar

Dołączył: 17 Cze 2020
Posty: 5
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2020-06-17, 07:58   Inwerter sie nie zalacza. Brak reakcji

Witam . Posiadam inwerter samil power 3300tl oraz panele solarne 10szt po 320W monokrystaliczne SpolarPV . ppdlaczylem wszystko i w ogole nie reaguje inwerter.. Ze strony AC zabezpirczony wyl przepiec i ogranicznikami przepiec na L i N osobno. .prad w gniezdzie 3 pinowym AC przed inwerterem jest . Od strony DC tak samo ograniczniki przepiec safe x 3P oraz bezpiecznik topikowy na + i - .prad we wtyczkach DC przed inwerterem jest ok 380V FALOWNIK oraz cala instalacja Uziemiona przewodem 16mm2 . Pret wbity na 6m. Inwerter zero reacji. Zadnego bledu , nawet nie zaskoczyl. Prosze o pomoc. Dziekuje
 
 
     
Kwazor 
Elektronik

Dołączył: 13 Sty 2013
Posty: 52
Skąd: Reda
Wysłany: 2020-06-18, 06:48   

Falownik jest zasilany od strony DC.
Więc sprawdź czy dochodzi zasilanie DC do falownika i czy nie pomyliłeś kabli przy nim.
_________________
2 x 90W + Regulator MPPT własnej konstrukcji..
 
     
Bart877
Bartazar

Dołączył: 17 Cze 2020
Posty: 5
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2020-06-18, 11:43   

Prad dochodzi zarowno we wttczce z AC jak i DC. Po podlaczeniu paneli do inwertera jakby ogranicznik przepiec odcinal prad z DC. Sprawdzone napiecie z paneli jest 380v
 
 
     
Kwazor 
Elektronik

Dołączył: 13 Sty 2013
Posty: 52
Skąd: Reda
Wysłany: 2020-06-18, 16:20   

Miałem już 2 przypadki wypięcia się bolca prądowego w MC4 i na miernik napięcie było ale brak całkowity prądu.
Zmierz napięcia przy zabezpieczeniach DC czy na pewno jest tam napięcie przy załączeniu paneli.

Jak nie trzeba robić test prądowy czy panele dają prąd ( pod wieczór i żarówka np 200W )
Jak prąd płynie ( uważaj na łuk ! --tu mamy DC ! ) to 2 razy sprawdz czy na pewno dobrze polaryzacje przy falowniku wpiętą ( instrukcja falownika --bo może sie okazać to takie nie oczywiste -- sa falowniki bez opisu gdzie + gdzie - a gniazda te same np meskie)/
_________________
2 x 90W + Regulator MPPT własnej konstrukcji..
 
     
Bart877
Bartazar

Dołączył: 17 Cze 2020
Posty: 5
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2020-06-18, 16:28   

Napiecie sprawdzone na wtyczkach DC 380V przed falownikiem. Po podlaczeniu do falownika poprawnie +do + - do minusa sprawdzam napiecie miernikien z DC to jest rowwne 0. Czy po podlaczeniu tak powinno byc ze odcina prad z paneli jak nie zalaczyl soe sam inwerter?
 
 
     
Kwazor 
Elektronik

Dołączył: 13 Sty 2013
Posty: 52
Skąd: Reda
Wysłany: 2020-06-23, 22:11   

Wyglda na to że kable wejsciowe DC przy falowniku masz wpięte na odwót ..
Napięcie jest 0.0 czy 0.6 do 0.7V ?
_________________
2 x 90W + Regulator MPPT własnej konstrukcji..
 
     
Bart877
Bartazar

Dołączył: 17 Cze 2020
Posty: 5
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2020-06-26, 08:02   

Sprawa rozwiazana kolego dziekuje miales racje ze bieguny byly na odwrot .miernik pokazywal napiecie na minusie stad ta zmylka.dziekuje.
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 12